- 简答题检修策略的检修分类中有哪几类检修,主要区别是什么?
-
A类检修:对主要单元的整体性更换改造;
B类检修:对主要单元进行少量的整体性更换加装;
C类检修:综合性检修及试验;
D类检修:地电位上进行的不停电检查、监测、维护或更换;
E类检修:等电位检修、维护或更换。