试题详情
- 简答题串联补偿电容器对距离保护的正确工作有什么影响?如何克服这些影响?
-
在串补电容前和串补电容后发生短路时,短路阻抗将会发生突变,短路阻抗与短路距离的线性关系被破坏,将使距离保护无法正确测量故障距离。
减少串补电容影响的措施通常有以下几种:
(1)用直线型动作特性克服反方向误动;
(2)用负序功率方向元件闭锁误动的距离保护;
(3)选取故障前的记忆电压为参考电压来克服串补电容的影响;
(4)通过整定计算来减小串补电容的影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看