试题详情
- 简答题过渡电阻对距离保护1段影响大还是2段影响大,为什么?
- 短路过渡电阻可能导致保护不正确动作,过渡电阻越大,对保护影响也越大,但由于过渡电阻一般随短路时间增大而增大,而距离保护第1段动作时间很短,故受过渡电阻影响相对较小,而距离保护2段测量阻抗则受过渡电阻影响较大。
关注下方微信公众号,在线模考后查看