试题详情
- 简答题为什么重合闸有前加速和后加速,为什么有的网络中采用后加速的方式工作?
-
前加速:指当线路发生短路故障时,第一次由无选择性电流速断保护瞬时切除故障,第二次继电保护动作按有选择性方式切除故障。
后加速:指线路发生短路故障时,继电保护先有选择性的切除故障,然后重合闸,如果是瞬时性故障则合闸成功,如果是永久性故障则第二次无选择性的切除故障,加速切除故障,缩短了停电时间,提高了供电可靠性。
采用后加速保护,是按继电保护有选择性的切除故障,这是如果重合闸装置出现故障也不会对线路保护造成影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看