- 简答题运行中母差保护不平衡电流大如何处理?
-
1)征得调度同意,切除有关直流跳闸压板后进行;
2)利用负荷电流,检测各分路元件电流平衡情况是否正常,相位是否正确,负荷潮流一二次是否对应。
3)复查CT接地点,有无两点接地现象;
4)母差端子箱各电流互感器投切压板是否紧固,接触良好;
5)回路接线是否有误;