试题详情
- 简答题管道安装完毕应进行水压试验,并应符合哪些规定?
-
(1)试压水源为工程临时用水,利用每层所设用水点。
(2)管道试压分系统、分区域进行,按系统所在部位分层、分段、分干管、立管进行试压,系统全部完成后再整体试压。
(3)试压用的压力表不少于2只,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍。试压泵采用手动或电动试压泵。
(4)对不能参与试压的设备和仪表、阀门、附件应加以拆除或隔离。管道中断处设置临时连接短管或临时盲板、丝堵,加设的临时盲板应有突出法兰的耳边,并做明显标识。试压合格后拆除。
(5)试压时在试压管段的低点缓慢向系统内注水,同时在高点排气,系统最高点连续冒水时关闭排气阀。
(6)系统注满水后进行检查,无渗漏后方可升压,升压时要缓慢,升压时间不少于10min。试压合格后,水要及时放掉、放净。放水时将水引至集水坑或排水管道。
(7)试压时应设多人进行巡回检查,严防跑水、冒水现象。
(8)试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后重新再试。
(9)冬季试压环境温度不得低于5℃ 关注下方微信公众号,在线模考后查看