简答题发电机出口3PT断线现象处理?
  • 1)、现象:
    a.警铃响,CRT上“发电机A柜PT断线、发电机B柜PT断线”光字牌翻红,A套励磁调节器异常告警;
    b.发变组保护A、B柜内PT断线信号发出;
    c.励磁调节器由A套自动运行切换为A套手动运行,A套励磁调节器柜上PT断线告警;
    2)、处理:
    a.汇报值长,退出发变组A、B柜匝间保护;
    b.对发电机定、转子回路电压、电流加强监视;
    c.检查PT一、二次回路,是否一次保险熔断或二次回路开路、空开脱扣。如果是空开跳闸则合上二次空开,合上后又跳闸则由维护电气人员处理。如果是一次保险熔断则更换一次保险,更换时应测量PT绝缘合格、检查小车与柜内接地片接触良好后,方可投人PT运行;
    d.恢复正常运行方式后,投入停用的保护,将励磁调节器由A套手动切换为A套运行自动;
    f.如果PT一次侧或二次侧共用部分断线对匝间保护和励磁均有影响,如果PT二次侧匝间保护回路断线对励磁无影响,如果PT二次侧励磁回路断线则对保护回路无影响。