试题详情
简答题发电机转子回路一点接地现象及处理?
  • ①.现象:
    a.立盘上“发变组后备保护动作”光字牌亮,警铃响;
    b.CRT上“转子一点接地保护动作”光字翻红,发变组保护柜转子一点接信号发出;
    ②.处理:
    a.汇报值长;
    b.对转子回路全面检查,有无明显接地,滑环与碳刷是否正常;大轴接地铜辫接触是否正常;若由于滑环或励磁回路脏污引起,应进行吹扫;接地查找时不允许随意直接接触碳刷,调整碳刷要戴绝缘手套;防止在查找过程中造成转子两点接地;
    c.检查接地是在一次励磁回路还是在测量保护回路;可逐台停运整流柜进行检查,判断接地点是否在整流柜内;
    d.是否发变组A、B柜转子一点接地保护均被投入,若是则退出其中一套转子一点接地保护;
    e.查找接地过程中,发电机有失磁或失步现象时,应立即解列、停机;
    f.若转子一点接地无法消除时,应联系维护人员确认转子两点接地保护自动投入,并申请尽快停机检修。