试题详情
- 简答题#1~#4输煤变及输煤备用变MPW-1T型保护装置面板信号指示灯含义是什么?主要能实现哪些保护功能?哪些保护在投入位置?已投入保护的动作电流和动作时间整定值是多少?
-
(1)I1H:高压侧短路保护,用于变压器内部及进线短路,用正序电流完成保护功能;在投入位置,Idz:一次值1100.4A,二次值36.68A;tdz:0.4S。
(2)I2H:高压侧不平衡保护,用于保护变压器进线断相、反相和相序错误;在投入位置。Idz:一次值36.6A,二次值1.22A;tdz:1.6S。
(3)I0H:高压侧接地保护,用于检测高压侧接地故障;在投入位置,作用于报警。二次值0.20A;tdz:0.2S。
(4)It:高压侧定时限过负荷保护,用于变压器过负荷保护,并作为正序速断保护的后备保护;在投入位置。Idz:一次值229.25A,二次值7.64A;tdz:0.8S。
(5)Iτ:高压侧反时限过负荷保护,用反时限过流保护原理,避免变压器长时间过载发热损坏;在投入位置。
(6)I0L:低压侧接地短路保护,在退出位置。
(7)GH:变压器重瓦斯保护,0.04S作用于开关跳闸。
(8)GL:变压器轻瓦斯保护,0.5S作用于报警。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器发生过负荷时,根据有关规定是可以继
- 保护装置各种光字牌不能自动复归时,值班员
- 新装或检修后的变压器投运时,应进行3~5
- 发电机为什么要做直流耐压试验和泄漏电流试
- #5输煤变LBD-MTP-Ⅰ型保护装置主
- 接到值长解列发电机的命令后,可以先把有功
- 干式变压器在运行中正常检查内容有哪些?
- 厂高变与启备变在厂用电源切换操作时,允许
- 发电机进口风温();发电机出口风温();
- 信号动作为什么要自保持?
- 工作负责人,工作许可人的安全责任是什么?
- 中间继电器的主要作用是:()和()。
- 为什么室外母线接头易发热?
- 发电机启动操作升压时,为何要注意励磁电压
- 什么是“远后备”?
- 励磁系统工作电源:交流电压允许偏差为额定
- 同步发电机的同步转速n1与发电机的磁极对
- 电力系统中电压的高低主要取决于系统中的(
- 变压器在运行中,各部分的温度是不同的,其
- 事故信号在断路器动作于跳闸时,能立即通过