试题详情
- 简答题 某办公建筑,地上六层,建筑高度为23.80m;总建筑面积为4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程为H=50m,流量Q=35L/s(其中消火栓系统为15L/s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组、各层配水管直径为DN100,配浆片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距4.20m正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积480L,工作压力参数为:P1=0.16MPA,P2=0.30MPA,P3=0.33MPA,P4=0.38MPA,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检1次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵,检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为0.21MPa。检查消防泵出口处压力表示值为零。检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为0.52MPA,下腔压力表示值为0.48MPA,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动/自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为0.20MPa时正常启动,且反馈信号在消防控制中心显示,但水流指示器信号未送达消防控制中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防控制中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防控制中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在0.47MPa以下持续下降,鉴于此情况,消防控制中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防控制中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防控制中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防控制中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。请分析以上案例,回答下列问题: 本案例中检测试验人员在试验操作上有什么不合适之处?
-
本案例中检测试验人员在试验操作上有以下几处不合适:
(1)测试人员只盘车不点动,是不符合消防水泵操作程序的,不点动就不能判断消防水泵的转动方向,一旦电源错相,很难发现故障根源,所以在没有电源相序监视和控制装置时,点动这一步骤非常重要,一定不能省,即使有电源相序监视和控制装置,这一步骤还是不能省,以防转动裝置故障出现事故。
(2)该气压给水装置设有压力检测控制元件,不能在压力降到P2时发出启动主栗的控制信号,这是不符合要求的。
(3)消防水池的有效容积不满足消火栓系统2h用水量和自动喷水灭火系统1h用水量的要求。
(4)消火栓直接启泵按钮应有"红色确认灯和绿色反馈灯",此案例的直接启泵按钮实际是手动报警按钮,不符合规范要求。
(5)消防控制中心的消防水泵手动直接控制装置,是指从消防控制中心的联动柜至消防水泵电气控制柜之间由硬件电路直接启动的控制操作线路,实现点对点的控制。凡是通过编码模块的总线传输信号的控制方式,虽是手动键盘操作,但不是直接控制,不符合规范要求。
(6)该建筑的气压给水设备的压力参数没有按设计参数正确调定:原设计的P1=0.16MPA,P2=0.30MPA,P3=0.33MPA,P4=0.38MPA,而气压给水设备的压力表示值却为0.21MPA,并在0.20MPa时启动稳压泵,而在离它垂直高度之下27m的报警阀压力表示值仅为0.52MPa(上腔)和0.48MPa(下腔),若按原设计应为0.60MPa(上腔)和0.65MPa(下腔)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总宽度可
- ()是向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的
- 下列属于快速火灾增长类型可燃材料的是()
- 下列关于消防给水系统的水源的叙述错误的是
- 三级耐火等级民用建筑防火分区间最大允许长
- 一级石油库距公路的安全距离不得少于20m
- 下列不属于防火监督部(处)执勤职责的是(
- 室内火灾,随着惰性物质的增加,就可相对(
- 消防设施施工前需要具备的基本条件有()。
- 石油库油品装卸线中心线至石油库内非罐车铁
- 民用建筑及厂房的疏散门不应采用()。
- 卤代烷灭火剂储存容器内的实际压力不低于相
- 根据装修材料种类,建筑内部装修可分为()
- 室外地上式消火栓一般安装在室外消防给水管
- 石油化工企业消防用水由工厂水源直接供给时
- 高层住宅疏散走道净宽度不小于()。
- 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业应建立
- 消防给水系统如何分类?
- 扑救一、二、三级耐火等级的丙类火灾危险厂
- 开门型灭火器箱的箱门开启角度设置合理的是