试题详情
简答题 某四星级酒店,建筑高度为45m,地上十二层,地下一层;地上一层是大堂和厨房,地下一层为汽车库和发电机房、配电房,顶层是一个180m2的歌舞厅,其他层为宾馆客房。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该酒店宜确定为几级火灾自动报警系统保护对象? (2)该酒店哪些部位自动喷水系统中的洒水喷头动作温度宜为93℃,其色标是什么颜色 (3)顶层歌舞厅在设置上有哪些消防要求?
  • (1)该酒店宜确定为一级火灾自动报警系统保护对象。
    (2)厨房的喷头动作温度为93℃,其色标是绿色。
    (3)顶层歌舞厅的设置要求有:①安全出口不应少于两个。②应设置消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,应设置防烟、排烟设施。③在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙面上设置发光疏散指示标志。④室内装修顶棚应采用不燃材料装修,其他部位应采用难燃或不燃材料装修。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题