试题详情
- 简答题如何处理母线事故?
- 当母线发生故障或失压后,厂站运行值班员应立即报告值班调度员,并同时将故障母线上的开关全部断开;当母线故障停电后,运行值班人员应立即对停电的母线进行外部检查,并把检查情况汇报值班调度员,调度员应按下述原则处理:找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对停电母线恢复送电;找到故障点但不能很快隔离的,将该母线转为检修;经过检查不能找到故障点时,可对停电母线试送电一次,对停电母线进行试送,应尽可能用外来电源;试送开关必须完好,并有完备的继电保护。有条件者可对故障母线进行零起升压。