- 简答题热工仪表校验对标准仪器选用有何规定?热工仪表校验点如何确定?
- 标准仪器选用规定:
(1)标准仪器必须具有有效期合格证书。
(2)标准仪器测量上限应为被校表测量上限的1.2~1.6倍,特殊情况下,其测量上限也不应低于被校表的测量上限。
(3)标准仪器的允许误差绝对值应小于或等于被校表允许误差绝对值的1/3。
热工仪表校验点确定:
(1)0.5级以下至2.5级以上的仪表及变送器的校验点(包括上、下限及常用点)应不少于5点,流量测量仪表应不少于7点。
(2)0.5级及2.5级以下的仪表及变送器的校验点应不少于3点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看