试题详情
简答题发电机主断路器掉闸应如何处理?
  • 当发现发电机主断路器掉闸,应首先检查非故障机组是否运行正常,是否需要马上调整负荷及各种参数,了解系统的运行状况如何,是否影响运行机组或厂用电的联动情况;其次,对跳闸机组进行观察和善后停电处理,要观察清楚跳闸机组的全部表会变化,如电压表、电流表指示为零,主断路器、灭磁开关绿灯闪光,恢复断路器把手在“断开”位,查看保护掉闸或自动表计记灵,分析、判断故障的类型和部位,通知有关检修班组尽快处理。如果确定发电机主断路器掉闸是由于人员的主误动、误碰引起的,则应将发电机重新升压并网。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题