试题详情
- 简答题计算题:在直线杆上进行带电作业支、拉、吊线时,如何估算导线垂直力?(写出其估算公式)。
-
如果略去风力的作用,仅考虑支拉吊线时导线本身的重量,则只要从线路明细表上查出作业点垂直档距的长度乘以导线单位长度的重量即可。如现场缺乏导线重量资料时,可以根据导线的标称截面(例如LGJ-185导线的标称截面是185mm2)、档距(就是相邻档导线弧垂最低点的水平距离),利用下式也可粗略地估算出垂直力P的大小。
公式:P=KAL/1000(kg)
式中:K-系数与导线材料截面有关A-导线标称截面(mm2)L-垂直档距(m)。如果考虑风的作业力,可将式乘以1.1。 关注下方微信公众号,在线模考后查看