- 简答题简述重合闸后加速保护的优、缺点。
-
优点:①第一次是有选择的动作不会扩大事故,在35kV及以上的主要网络中,一般都不允许无选择性的动作;
②能迅速切除永久性故障;
③使用中不受结构和负荷条件限制,有利而无害。
缺点:①第一次故障时,如该线路的保护拒绝动作,而是由线路的后备保护跳闸,则故障的切除时间将延长,这对大型电动机的自启动是不利的;
②由于比重合闸前加速保护切除瞬时性故障时间较长,因此重合闸成功率不如“前加速”高;
③必须在每一个断路器上装设一套ZCH。 关注下方微信公众号,在线模考后查看