试题详情
- 简答题双母线接线方式下,差动保护动作使母线停电应如何处理?
-
双母线接线方式下,差动保护动作使母线停电一般按如下处理:
1双母线接线当单母线运行时母差保护动作使母线停电,值班调度员可选择电源线路断路器试送一次,如不成功则切换至备用母线;
2双母线运行而又因母差保护动作同时停电时,现场值班人员不待调度指令,立即拉开未跳闸的断路器,经检查设备未发现故障点后,遵照值班调度员指令,分别用线路断路器试送一次,选取哪个断路器试送,由值班调度员决定。
3双母线之一停电时(母差保护选择性切除),应立即联系值班调度员同意,用线路断路器试送一次,必要时可使用母联断路器试送,但母联断路器必须具有完善的充电保护,试送失败拉开故障母线所有隔离开关,将线路切换至运行母线时,应防止将故障点带至运行母线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看