简答题220KV母差保护运行时,若用母联兼旁路开关代替,线路开关运行,母差怎样考虑?
  • ①推上母差三相刀闸;
    ②母联开关的母差电流互感器端子改接“代路”位置;
    ③母联开关的母差跳闸压板放在开关相对应的母线位置上;
    ④投入母联开关的母差跳闸出口压板;
    ⑤若被代路电流互感器回路有工作时,应将该路母差电流互感器与保护回路断开。