试题详情
- 简答题用什么方法可以检查真空断路器中真空灭弧室的好坏?
- 真空灭弧室的好坏直接影响到真空断路器的技术性能和使用寿命。如果真空灭弧室存在漏气现象,将会使得其真空度下降,从而使得断路器的开断性能劣化,寿命缩短。因此在断路器运行一段时间后,必须认真检查。在不具备测量真空度的情况下,一般生产厂家均采用工频耐压试验的方法来检测:即将真空断路器退出运行,作好安全技术措施。在断路器分闸的状态下,在真空灭弧室的动、静触头两端加以工频电压,如没有发现放电和击穿现象,就可以认为断路器真空灭孤室的真空度没有下降。可以继续投入运行。