试题详情
简答题现有120m长接缝的中压系统风管,论述以下正确的漏光检测方法和评定方法,如该系统风管有11处漏光点,你将如何评判,如有不合格点你将如何进行修补措施。
  • (1)检测方法:漏光检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。
    评定方法:当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格
    (2)该系统风管有11处漏光点,大于合格标准9.6点,该系统风管严密性不合格。
    (3)应作密封处理或返修。