试题详情
简答题分析发电机失磁运行时主要参数的变化及原因。
  • (1)转子电流指示为零或接近于零。当发电机失去励磁后,转子电流迅速地依指数规律衰减,其减小的程度与失磁原因、剩磁大小有关。当励磁回路开路时,转子电流表指示为零;当励磁回路短路或经小电阻闭合时,转子回路有交流电流通过,直流电流表有指示,但指示值很小。
    (2)定子电流增大并波动。失磁后的发电机进入异步运行状态时,既向电网送出有功功率,又从电网吸收无功功率,所以造成电流上升。波动的原因简单地说是由于转子回路中有差频脉动电流所引起的。
    (3)有功功率降低并波动。异步运行发电机的有功功率的平均值比失磁前略有降低,这是因为机组失磁后,转子电流很快以指数曲线衰减到零,原来由转子电流所建立的转子磁场也很快消失,这样作为原动机力矩的电磁转矩也消失了,"释载"的转子在原动机的作用下很快升速。这时汽轮机的调速系统自动使汽门关小一些,以调整转速。所以在平衡点建立起来的时候,有功功率要下降一些。有功功率降低的程度和大小,与汽轮机的调整特性以及该发电机在某一些转差下所能产生的异步力矩的大小有关。
    (4)机端电压显著下降,且随定子电流波动。由于定子电流增大,线路压降增大,导致机端电压下降,危及厂用负荷安全稳定运行。如在发电机带50%额定功率时,6.3kV母线电压平均值约为失磁前的78%,最低值达72%。
    (5)无功功率指示负值,发电机进相运行。
    (6)转子各部件温度升高。异步运行发电机的励磁绕组,阻尼绕组、转子铁芯等处产生滑差电流,从而在转子上引起损耗使温度升高,特别是在转子本体端部,温升更高,它们的大小与异步电磁转矩和滑差成正比,严重时将危及转子的安全运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题