简答题发电机失磁导致异步运行时的处理原则。
  • 发电机失磁异步运行时,一般处理原则如下:
    (1)对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网解列,以免损坏设备或造成系统事故。
    (2)对于允许无励磁运行的发电机应按无励磁运行规定执行以下操作:
    1)迅速降低有功功率到允许值(本厂失磁规定的功率值与表计摆动的平均值相符合),此时定子电流将在额定电流左右摆动。
    2)手动断开灭磁开关,退出自动电压调节装置和发电机强行励磁装置。
    3)注意其他正常运行的发电机定子电流和无功功率值是否超出规定,必要时按发电机允许过负荷规定执行。
    4)对励磁系统进行迅速而细致的检查,如属工作励磁机的问题,应迅速启动备用励磁机恢复励磁。
    5)注意厂用电母线电压水平,必要时可倒至备用电源供电。
    6)在规定无励磁运行的时间内,仍不能使机组恢复励磁,则应将发电机与系统解列。