试题详情
- 简答题液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号,如何处理?
- 断开油泵打压电源,如果“油泵运转”光字牌未熄灭,应立即到直流盘拉开油泵总电源,然后到该液压机构断开该机构油泵电源,再恢复总的油泵电源,如果“油泵运转”光字牌已熄灭,只需到该机构断开机构油泵电源即可。该现象可能为打压接触器接点粘连,汇报调度及分局派人处理。检查液压机构储压筒活塞位置,如果高于油泵打压和油泵停车行程开关位置,则判断为打压行程开关或停车行程开关粘连卡涩,此时应检查处理两行程开关。检查液压机构储压筒活塞杆位置正常而机构压力过高,一般为机构预压力过高,如果为高温季节,应打开机构箱门通风并报分局要求检查机构预压力。判断故障前,应检查机构压力过高电接点在整定位置,判断清楚故障后,应将压力缓慢释放至正常数值。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 110kV变电站母线接线方式一般分以下几
- 电流互感器二次侧接地是为了()。
- 电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变
- 电气设备的()部分与土壤间作良好的电气连
- 某一主变压器的档位采集方式采用16进制码
- 在N型半导体中,空穴是多数载流子,电子是
- 电力系统发生振荡时,非振荡中心各点电压,
- 隔离开控制回路使用的是()电源
- 在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网
- 电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大
- 强送电和试送电时应注意的事项是什么?
- 运行中的直流母线对地绝缘电阻应不大于()
- 几个电阻的头尾依次相连,接成一串,这种电
- 倒闸操作后需“三检查”指的是()。
- 直流系统发生负极接地有造成保护误动作的可
- 如果在输电线的受电端装一同步调相机,在电
- 辨识某一具体作业活动的危险源时,应从()
- 负责公共消防设施维护管理的单位,应当保持
- 在一个电气连接部分内,同时只允许一个作业
- 变压器油中含微量气泡会使油的绝缘强度()