试题详情
- 简答题某开关严重漏油而看不到油位,开关在带电运行,你如何处理?
-
象征:地面有大量的油,开关看不到油位。立即取下某开关控制电源小保险,并在某开关控制把手上悬挂“禁止分闸”标示牌。
向调度汇报某开关漏油情况及退出控制电源情况。在调度的许可下倒换开关负荷,用旁路开关带。分别推上某刀闸,合上某开关对旁线充电,再断开某开关推上某刀闸,合上某开关,检查开关负荷确已转移到某开关。取下某开关控制电源小保险。利用等电位拉无阻抗环路的方法拉开某刀闸,再拉开某刀闸。装上某开关控制电源小保险(断开开关)装上某开关控制电源小保险。在某开关两侧验电接地。向调度汇报操作情况。向分局生技科及有关领导汇报开关漏油情况及处理情况。将处理过程作好记录 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 自耦变压器原付方传递能量中,既有电磁感应
- 新设备验收内容包括图纸、资料、设备、设备
- 在小电流接地系统中发生单相接地时()。
- 弯曲机作业要求描述正确的是()。
- 断路器均压电容的作用()。
- 发生事故后应向调度部门汇报的主要内容有哪
- 操作断路器时,操作中操作人要检查()是否
- 二次回路上的工作,由工作负责人组织完成二
- 分接开关油室的油击穿电压不得低于()。
- 当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是
- 中央信号有以下内容()。
- 电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快
- 在以下情况下重合闸应退出运行()。
- 电压互感器对于各种准确度等级均规定()。
- 真空断路器停电时,发现一相真空泡有放电声
- 在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一
- 金属导体的电阻与导体()有关。
- 500kV线路发生单相接地短路时,在非全
- 过电压保护装置和设备的(),应结合被保护
- 当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查无压方