试题详情
简答题手动火灾报警按钮的设置有哪些规定。
  • 1.手动火灾报警按钮的安装间距
    每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。
    2.手动火灾报警按钮的设置部位
    (1)手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
    (2)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题