试题详情
- 简答题 2000年12月25日21时,河南省洛阳市东都商厦发生特大恶性火灾事故,死亡309人,伤7人,直接财产损失275万佘元。东都商厦地上四层、地下二层,占地3200m2,总建筑面积17900m2。该商厦东北、西北、东南、西南角共有四部楼梯。2000年11月前,商厦地下一、二层经营家具,地上一层经营百货、家电等,二层经营床上用品、内衣、鞋帽等,三层经营服装,四层为东都商厦办公区和东都娱乐城(可容纳200人,火灾当晚有350多人)。2000年11月,东都商厦与洛阳丹尼斯量贩有限公司合作成立洛阳丹尼斯量贩有限公司东都分店(未经批准),以东都商厦地下一层和地上一层为经营场所。2000年11月底,东都分店在装修时,将地下一层大厅中间通往地下二层的楼梯通道用钢板焊封,但在楼梯两侧扶手穿过钢板处留有小方孔。2000年12月25日,为封闭小方孔,东都分店负责人王子亮指使店员王成太和宋龙、丁晓东进行电焊作业(四人均无焊工证),未作任何安全方面的交代。王成太施焊中也未采取任何防护措施,电焊火花从方孔溅入地下二层可燃物上,引燃绒布、海绵床垫和木制家具等可燃物品。王成太等人发现后,用室内消火栓的水枪射水灭火,在未能扑灭的情况下,既未报警也没有通知楼上人员便逃离现场。随后,火势迅速蔓延,产生的大量一氧化碳、二氧化碳等有毒烟雾,顺着东北、西北角楼梯间向上蔓延。由于地下一层至三层东北、西北角楼梯与商场采用防火门、防火墙分隔,楼梯形成烟囱效应,大量有毒高温烟雾迅速扩散到四层娱乐城。火灾发生前四楼歌舞厅的四部楼梯通道全部被铁栅栏封堵,仅留一部电梯作为上下楼通道。根据以上情况,请分析以下问题: (1)本次火灾的直接原因是什么? (2)本次火灾的间接原因是什么? (3)本次火灾的主要教训是什么?
-
(1)本次火灾的直接原因是电焊工无证违规作业,未采取安全防护,电焊火花从方孔溅入地下二层可燃物上,引燃绒布、海绵床垫和木制家具等可燃物品,引发火灾。
(2)本次火灾的间接原因有以下几点:①可燃物燃烧速度快,火势凶猛。因为负二楼放置的是可燃绒布、海绵床垫和木制家具等可燃物品,其燃烧速度快,热释放速率高,火灾蔓延迅速。②燃烧产生大量有毒气体。这些可燃物燃烧后产生大量的一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物等有毒气体,致使火灾中大多数人因吸入烟气而致死。③娱乐城疏散极其困难。火灾发生前四楼歌舞厅的四部楼梯通道全部被铁栅栏封堵,仅留一部电梯作为上下楼通道,火灾时电梯停止运行,致使人员无法疏散。④报警不及时。电焊工发现火灾后,用室内消火栓的水枪灭火,在不能扑灭的情况下,既未报警也没有通知楼上人员便逃离现场。
(3)本次火灾的主要教训有以下几点:①电焊施工人员无证操作且违规作业;②东都商厦管理混乱;③娱乐城无照经营、超员纳客。东都娱乐城纳客定额为200人,火灾当天无限制出售门票及赠送招待票,致使参加娱乐人员高达350多人;④职能部门监管不到位,致使消防设施配置不到位或不能起到作用,疏散通道被封死。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 水喷雾灭火系统,水力警铃喷嘴处压力不应小
- 全淹没二氧化碳灭火系统中的二氧化碳设计浓
- 情景描述 某学校属于消防安全重点单位
- 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等
- 根据《建筑设计防火规范》的规定,建筑层数
- 室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于( )米
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,当采用
- 为了防止和减少( )火灾的危害,保护人身
- 干粉灭火系统调试中,()试验的目的在于检
- 下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有(
- 建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电
- 自动喷水灭火系统的报警阀应进行渗漏试验,
- 气体灭火系统喷放灭火剂前,防护区所有开口
- 高架仓库是货架高度超过( )且机械化操作
- 柴油发电机房布置在民用建筑内时,不应布置
- 火灾自动报警系统的组成包括:火灾探测报警
- 在《公路隧道消防技术规程》中规定,消防水
- 火灾自动报警系统中,金属管子入盒,盒外侧
- 《建筑设计防火规范》规定,体育馆的观众厅
- 《建筑设计防火规范》规定,建筑幕墙与每层