简答题 2008年10月21日,福建省莆田市秀屿区笏石镇飞达鞋面加工厂发生火灾,死亡37人,受伤19人,过火面积398.8m2,直接财产损失30.1万元,救援人员发现现场人员逃生方式不合理,调查时发现该场所没有应急照明和疏散指示标志,灭火器配备不足。飞达鞋面加工厂系个体工商户,经营者为黄淑滨(女)。该加工厂一至五层为混凝土框架结构,六层东半部为混凝土框架结构、西半部为钢结构违章搭建。飞达鞋面加工场一层从北向南依次为:北店面材料仓库、中间店面材料仓库兼出入口、南店面员工宿舍,面积为146.4m2,东侧东半部搭设一阁楼作为办公室;二、三层为车间,四层为黄淑滨的家人宿舍,五层为员工宿舍,各层面积均为177.6m2,六层为员工宿舍及食堂,建筑高度19m,一层至二层有两部楼梯,二层至六层有一部敞开式楼梯。 试分析这次火灾的主要教训。
  • 这次火灾的主要教训有以下几点:
    ①该场是典型的“三合一”场所。作为鞋面加工场所,集生产、储存、居住为一体场所内人员密集,且仓库设在一层,存放了大量易燃材料,起火后迅速蔓延,并产生大量有毒烟气,导致建筑内多人中毒窒息死亡。
    ②建内部疏散楼梯不足。二层以上仅设置一部直通屋面的敞开式楼梯,发生火灾后在敞开式楼梯处形成烟肉效应,烟气、火势迅速沿楼梯向上蔓延,造成唯一的疏散楼梯被封堵。
    ③经营管理者和员工缺乏消防安全知识和自救基本常识。工厂经营管理人员安全意识淡薄,未制定有关安全管理制度和应急预案,也未在建筑内设置应急照明和灯光疏散指示标志。火灾发生后,工厂经营管理人员也未及时组织被困人员自救逃生,使被困人员难辨方向,逃生过程中也没有采取必要的防护措施,致使伤亡扩大。
    ④职能部门监管不到位,致使消防设施不到位的三合一场所长期存在。
    ⑤灭火设施配备不足,不能扑灭初期火灾。