- 简答题 某单位新建一栋办公楼,其结构形式为钢筋混凝土框架结构,地下室2层、地上10层,抗震设防烈度为7度。基础采用钢筋混凝土灌注桩,桩径800mm,桩长25m,共260根。顶层大会议室层高为5.1m、框架柱网为7.8m×7.8m。填充墙为混凝土小型空心砌块砌筑。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。施工过程中,发生了如下事件: 事件一:根据工程进度安排,每天施工10根灌注桩,施工时控制桩顶标高比设计标高高出0.5m。项目部根据浇筑的桩基混凝土量,计划总共留置156组桩基础混凝土试件。 事件二:大会议室屋顶框架主梁底模支设时,由于框架梁起拱设计无明确要求,施工单位按4cm起拱。会议室顶板混凝土浇筑完成后正好是五一节三天放假,节后复工后,项目部立即安排开始混凝土养护。会议室框架主梁底模及支撑拆除前,项目部通知试验员从标养室取一组试件进行试验,结果表明混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%,项目经理指令开始拆框架主梁底模及支撑。 事件三:设计图纸中的某型号钢筋近期一直缺货,施工单位征得监理单位同意后,用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。施工过程中,监理工程师检查钢筋工程时发现:楼板HPB300级受力钢筋的末端弯钩为135°,紧箍筋弯钩135°,箍筋弯钩平直段为箍筋直径的5倍。 事件四:基坑回填土采用小功率振动压实机填筑,填筑分层厚度500mm。由于土源紧缺,工期较紧,只能采用基坑开挖土料回填,但部分基坑开挖土料中含有淤泥和垃圾。施工时正值雨季,回填土料被雨水浸透。项目经理部在回填后立即施工混凝土地面。在工程竣工初验时,该部位的室外地面局部出现明显下沉,影响使用功能。 事件四,导致地面局部下沉的主要原因有哪些?土方回填施工应检查哪些质量检验项目?
- 事件四中导致地面局部下沉的主要可能原因有1回填土的含水率过大2回填土土料达不到设计要求3压实机具功率不够达不到影响深度要求4回填土分层填筑厚度大5回填后立即浇筑混凝土地面回填地基未经历稳定和沉降过程土方回填施工应检查标高分层压实系数回填土料分层厚度及含水量表面平整度等质量检验项目.