试题详情
简答题拟新建一个交换局,要求负载直流为300A/48V,高频开关电源采用珠江电源公司生产的PRS5000系列设备,备用电池组采用华达牌铅酸免维护电池(注:1、移动通信交换局所配置的蓄电池的总放电小时数按照2小时配置;2、2小时放电容量系数取η=0.61;3、蓄电池组安全系数取K=1.25;4、电池温度系数a=0.008;5、整流器配置为N+1个配置)。问如何设置?
  • 蓄电池组的计算
    Q=KIT/[η+ηa(t-25℃)]=1463.70Ah因此配置总容量为1500Ah;蓄电池组2组并联使用可满足要求。
    整流器的计算
    根据珠江电源PRS5000系列中的每个整流器的额定输出电流为48V/100A。考虑到蓄电池的充电电流按1.25倍的10小时率充电电流计算,充电电流为1.25³300=375A;所以总电流合计为675A/48V,相当于7台整流器,根据N+1备份方式配置容量,该交换局要配置8台整流器才能满足要求。
    直流配电屏要求采用PRD-2500DCH直流配电屏
    经过计算交流配电开关采用100A开关满足要求,要求选用PRD-400AC交流配电屏