试题详情
简答题磁电式位移测量装置现场安装、调试方法和内容有哪些?
  • 1)现场安装调试条件:汽机完全处于冷态且安装工作基本结束。
    2)用千斤顶推动转子,使推力盘紧靠工作推力瓦面(或非工作推力瓦面);
    3)安装发讯器径向安装时、其中心线与转子中心线应垂直,各处径向间隙应保持一致;调整安装间隙,应符合规定值;
    4)安装发讯器轴向安装时,其铁芯端面应与转子凸缘侧面平行,两侧安装应严格对称;调整安装间隙,应符合规定值;
    5)系统校准:移动发讯器,以千分表指示值为标准,逐点校对仪表示值;若超差经调整仍达不到下列要求时,则应按校准值重新绘制度盘;
    (1)对于轴向位移表,误差应不大于测量范围的±3%;
    (2)对于胀差表和热膨胀表,误差应不大于测量范围的±4%;
    6)移动发讯器,当仪表指示到预报值时应发出声光报警信号,到正停机值时保护应动作,自动关闭主汽门,并发出声光报警信号。
    7)移动发讯器,到负预报值时应发出声光报警信号,到负停机值时保护应动作,自动关闭主汽门,并发出声光报警信号。
    8)保护动作值与整定值之差,应不大于0.1mm。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题