简答题LW3-10型户外高压开关调整与维护注意事项是什么?
  • L.W3-10型户外高压开关出厂的产品,已调整到最佳状态。对断路器的维护,一般只限于以下情况:
    (1)每年对外壳锈蚀的部分补漆一次。
    (2)断路器表压低于0.2MPa(20℃)时补气一次。
    (3)运行期间,对断路器操动机构维护和检查每年进行一次。满容量开断达30次以后,视情况可进行检修。 (4)对转动和啮合部位加润滑脂。
    (5)测量分合闸速度,如超出出厂检验项目记录表的规定数值时,可适当调整弹簧拉力,确保合、分闸速度。
    (6)从出厂时起5年之内,因产品制造质量不合格或漏气,应由制造厂负责调换或修理。