试题详情
- 简答题一低压照明系统=220V三相系统,cosα=0.6,系统总干线计算电流为=350A,问:(1)系统三相功率。各为多大?(2)若将功率因数由0.6提高到0.9,需要多大QC(3)补偿前后,应如何变化?
-
(1)Pjs=138.2kWQjs=183.81kvarSjjs=230.33kV·A
(2)Q=116.91kvar
(3)补偿后Ijs,Qjs,Sjs,均变小,Pjs不变。 关注下方微信公众号,在线模考后查看