- 简答题某三相低压照明系统Pjs=30kW、sjs=50kV·A,系统电压为Un:380V,问:(1)系统功率因数为多大?(2)系统电流为多少?无功功率为多大?(3)若将系统功率因数提高到0.95,需要多大QC?(4)功率因数提高到0.95后系统的无功功率、有功功率、视在功率、电流为多大?(5)比较提高功率因数前后的变化,说明提高功率因数的实际意义。
-
(1)cosα=0.6
(2)I=75.96A
(3)Q=30.06kvar
(4)Q=9.843kvarP=30kWS=31.578kV·AI=47.98A
(5)比较上述结果,说明提高功率因数后,Q、s均变小,p不变,可以提高电源的利用效率。 关注下方微信公众号,在线模考后查看