简答题远动设备故障后怎样处理?
  • 1、远动设备发生故障或被控设备检修时,由供电调度下令,将相应牵引变电所的控制开关由"远动"位切换到"当地"位,牵引变电所值班员根据供电调度命令倒闸,同时牵引变电所值班人员或供电调度员应将故障情况如实记录在运行日志上。
    2、远动装置故障、通道故障时经主管部门同意,允许远动装置退出运行。事故情况下供电调度可先退出运行,后报告主管部门。
    3、远动监控系统出现缺陷或发生故障,按现场值班人员→供电调度→系统维护人员和供电段生产调度的报告程序逐级报告,逐级做好记录,由相关供电段及时安排处理。
    4、通道故障时,由系统维护人员和主管部门及时协调通信部门,尽快恢复通信的畅通。
    5、故障处理涉及执行端二次设备或接线改动,必须在调度端进行传动试验,由供电调度验收,系统维护人员确认后,才能结束工作,相应传动内容及结果记入运行日志。