简答题为什么牵引变电所主变倒回路时必须在低压侧闭环倒闸,决不能在110kV侧经1301闭环倒回路?低压闭环倒回路要注意哪些?
  • 因为牵变电所的110kV属于两个供电回路,虽然相位相同,但是因为供电线路负荷不相同,110kV输电线路的电压降不相同,造成变电所的两110kV进线有电压差。如果用1301直接在110kV闭环进行线路和主变倒闸,使两进线短接,系统的负荷电流将经过1301隔离开关形成环流,造成带负荷合、分1301隔离开关,这是决不允许的。
    低压闭环倒回路时,系统中的环流是经过了27.5kV真空断路器进行开合的,而且又经过了两台主变压器,使系统环流小得多。需要注意的是:两台主变在低压侧并联的时间不要太长(两进线系统分别供两台主变),一台主变的27.5kV侧并联后,要尽快的将另一台主变低压侧断路器分开,以免环流造成主变过负荷。