试题详情
- 简答题气体灭火系统的调试步骤?
- 调试时应对所有防护区或保护对象按下列要求进行系统手动、自动模拟启动试验并应合格;1,手动模拟启动,按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声光报警、启动输出端的负载响应,关闭通风空调系统,防火阀等,人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的放气指示灯是否正常。2,自动模拟启动试验,将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接,驱动装置与阀门的动作机构脱离,也可用一个启动电压,电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替,人工模拟火警使防护区内的任一个火灾探测器动作,单一火警信号输出后,相关的报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等;人工模拟另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备是否正常(发出声光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀。