试题详情
简答题试述采用TP型电流互感器的必要性和分级。
  • (1)采用暂态型电流互感器的必要性有:
    1)500kV电力系统的时间常数增大。220kV系统的时间常数一般小于60ms,而500kV系统的时间常数在80~200ms之间。系统时间常数增大,导致短路电流非周期分量的衰减时间加长,短路电流的暂态持续时间加长。
    2)系统容量增大,短路电流的幅值也增大。
    3)由于系统稳定的要求,500kV系统主保护动作时间一般在20ms左右,总的切除故障时间小于100ms,系统主保护是在故障的暂态过程中动作的。
    在电力系统短路,暂态电流流过电流互感器时,在互感器内也产生一个暂态过程。如不采取措施’电流互感器铁芯很快趋于饱和。特别在装有重合闸的线路上,在第一次故障造成的暂态过程尚未衰减完毕的情况下,再叠加另一次短路的暂态过程,由于电流互感器铁芯剩磁的存在,有可能使铁芯更快地饱和。其结果将使电流互感器传变一次电流信息的准确性受到破坏,造成继电保护不正确动作。这就要求在500kV系统中,选择具有暂态特性的电流互感器。
    (2)暂态型电流互感器分为TPS、TPX、TPY、TPZ四个等级。
    1)TPS级。该级电流互感器为低漏磁电流互感器,铁芯不设非磁性间隙,铁芯暂态面积系数也不大,铁芯截面比稳态型电流互感器大得不多,制造比较简单。
    2)TPX级。该级电流互感器铁芯不设非磁性间隙,在同样的规定条件下与TPY、TPZ级的相比,铁芯暂态面积系数要大得多,只适用于暂态单工作循环,不适合使用于重合闸。
    3)TPY级。该级电流互感器铁芯设置一定的非磁性间隙,剩磁通不超过饱和磁通的1O%,限制了剩磁,适用于双工作循环和重合闸情况。
    4)TPZ级。该级电流互感器铁芯中设置的非磁性间隙较大,一般相对非磁性间隙长度要大于O.2%以上,无直流分量误差限值要求,剩磁实际上可以忽略。TPZ级的电流互感器由于铁芯非磁性间隙大,铁芯磁化曲线线性度好,二次回路时间常数小,对交流分量的传变性能也好,但传变直流分量的能力极差。
    500kV线路保护用的电流互感器一般选用TPY级暂态型电流互器。