- 简答题为什么继电保护交流电流和电压回路要有接地点,并且只能一点接地?
-
电流及电压互感器二次回路必须有一点接地,其原因是为了人身和二次设备的安全。如果二次回路没有接地点,接在互感器一次侧的高压电压,将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容形成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。
在有电连通的几台(包括一台)电流互感器或电压互感器的二次回路上,必须只能通过一点接于接地网。因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点间会出现电位差。当大的接地电流注入地网时,各点间可能有较大的电位差值。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统并不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数值不正确,波形畸变,导致阻抗元件及方向元件的不正确动作。
在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减少。此外,在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中产生极大的额外电流。这两种原因的综合效果,将使通过继电器线圈的电流,与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,当然会使继电器的反应不正常。
(1)电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器联接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。
(2)在同一变电所中,常常有几台同一电压等级的电压互感器。常用的一种二次回路接线设计,是把它们所有由中性点引来的中性线引入控制室,并接到同一零相电压小母线上,然后分别向各控制、保护屏配出二次电压中性线。对于这种设计方案,在整个二次回路上,只能选择在控制室将零相电压小母线的一点接到地网 关注下方微信公众号,在线模考后查看