- 简答题XJ为什么有自保持?且电流线圈启动,电压线圈保持?
- 保护装置动作启动断路器跳闸,同时XJ电流线圈受电。断路器跳闸后切除了故障点,保护装置继电器释放,使XJ线圈失电。由于XJ受电时间短,显示信号时间短,使值班员不能及时判断故障性质与范围。因此信号继电器要有自保持回路。