试题详情
简答题简述25万机组给水泵封水压力调整方法、注意问题。
  • 25万机组给水泵的封水压力调整装置,是用调整门控制凝结水压力比平衡管的压力高出1kg/cm,而自动控制调整保持设置它的目的,防止给水泵内的高温水从两端向外流出,正常运行中密封水为2.2T/H,向外流量为1.5T/H,它如何实现自动调整的呢?采用平衡管压力,和密封水调整门后的压力,分别被传送到压差传送到压差传送器内,由压差传送器转变传来的压力差和其它途径供给的一次空气压力为传送信号,流向二次侧,传给压力控制器,压力控制器是把从压差传送器传来的二次侧信号压力,将从其它途径供给的一次侧空气压力变为二次压力传到调整门,改变调整门的开度,使封水压力比平衡管压力高出1kg/cm2。 当给水泵的流量变化时,封水压力跟踪调整,总是比平衡管压力高出1kg/cm2,起到密封,冷却的作用,这个密封水压力之差,不是太高出,太高了过多的密封水流入泵内或内漏出孔排入密封水箱是不经济的。如果封水压力差过低起不到密封冷却的作用,如果封水管断,泵内的高汽水就可能经浮动式密封装置流出泵外,变成蒸汽入轴承内和发生换密封的装置。为了防止压力偏低,当封水差下降到0.5kg/cm2,通过差压表的开关动作,在BTG盘上发出报警的信号.当封水中断时,应停泵,关闭暖泵门、泵的入口门。打开泵本体放水门,放出泵内的水,根据密封装置磨损的情况决定是否再次起动。另外,当凝结水泵投水前应当将封水调整门前的隔绝关闭。因为没有密封水时,此门是全部开启的,如果此时投入凝结泵,将使密封水流入泵内过高,和把差压表(最大2kg/cm2)撞坏。