- 简答题请详细论述通信机房对空调的要求。
-
(l)大风量、小烩差。通信机房热湿负荷的特点,既要求空调机制冷能力较强,以便在单位时间内消除机房余热,又要求空调机的蒸发温度相对较高,以免降温的1司时进行不必要的除湿,因此,空调机必须具备冷风比相对较小的特性。也就是说,在制冷量一定的情况下,要求空调机循环风量大,进出口空气温差小。而且较大的循环风量有利于稳定机房的温、湿度指标。另外,大风量同时能保证机房温湿度的均衡,达到大面积机房气流分布合理的效果,避免机房局部的热量聚积。
(2)湿度控制。通信设备对环境的相对湿度同样有较高的要求。湿度过低,易使不同点位元件之间放静电,造成误差甚至击穿;湿度过高,易使设备表面结露而出现冷凝水,发生漏电或者元器件触点发霉,无法正常工作。因此,通信机房要求空调机具备加湿和除湿功能,并能将相对湿度控制在允许范围内。
(3)全年制冷运行。山于散热量大,儿乎所有的通信设备都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其他相关的问题,因此要求空调机在室外气温降至一巧℃时仍能制冷运行。
(4)空气过滤性好。通信机房对洁净度有一定的要求。由于机房内的灰尘会影响设备的正常工作,灰尘积在电子元件上易引起金属材料被化学腐蚀、电子元件性能参数的改变、绝缘性能下降、散热能力差等,因此要求空调机空气过滤器的除尘效率必须高于90%。
(5)可靠性高。基于环境对通信畅通的保障作用,要求机房空调的运行必须可靠稳定。因此,空调机完善而精密的控制系统必不可少。控制系统不仅能自动对机组运行状态进行诊断、控制,还能及时对己经出现或将要出现的故障发出警报,并能自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元等。
(6)便于实现集中监控。为了不断提高空调维护的专业性、集中性和科学性,空调的集中监控势在必行,因此,通信机房空调必须具备完善的远程监控功能及兼容性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看