- 简答题如何检查空气呼吸器,确定其是否完整好用?
-
1.外观检查。装具结构完整,气瓶表面无划痕。
2.气瓶压力检查。打开气瓶阀,查看气瓶压力表读数,应在28-30兆帕。
3.气密性检查。关闭气瓶阀,继续观察压力表读数1分钟,如果压力降低不超过0.5MPa,且不继续降低,则系统气密性良好。用手掌心捂住面罩接口处,深吸气并屏住呼吸5秒钟,应感到视窗始终向面部贴紧(即面罩内产生负压并保持),说明面罩与脸部的密封性良好。
4.报警压力检查。打开供气阀上冲泄阀旋钮,将系统管路中的气体缓慢放出,当气瓶压力降到5.5MPa±0.5MPa时,报警器应开始启鸣报警,并持续到气瓶内压力小于1MPa时止。
5.供气情况检查。供气阀安装好后,深吸一口气打开供气阀,随后的吸气过程中将有空气自动供给。停止呼吸,无供气。 关注下方微信公众号,在线模考后查看