试题详情
- 简答题装有纵差保护的变压器为何不能取消瓦斯保护?
-
差动保护是用来防御变压器的内部故障和引出线的相同短路、接地短路故障,瞬时动作于跳闸。它是反映变压器两侧电流差额而动作的保护装置,当保护范围内发生短路时,继电器动作,且瞬时跳开变压器两侧断路器。
瓦斯保护又称气体保护,是油浸式大、中型变压器不可缺少的安全保护装置。变压器局部发生的击穿或短路故障时,常常是破坏绝缘或变压器油产生气体。瓦斯继电器就是在变压器出现突然性严重故障时起自动报警或切断电源的作用。平时变压器内产生的气体逐渐集积道瓦斯继电器的上部,当达到一定量时就发出警报信号;若故障严重,短时间产生大量气体,油气流冲击瓦斯继电器,就能迅速地接通继电器装置,自动切断电源。
瓦斯保护用来防御变压器油箱内部故障和油面的降低,瞬时动作于跳闸或发信号。它反映变压器油箱内部各种故障,但不能反映油箱外部套管和引出线的故障。
两种保护虽然都能对变压器内部故障进行保护,但差动一有事故就跳闸,而瓦斯保护是重瓦斯跳闸,轻瓦斯或油面降低时只发信号不跳闸,而且主要是针对保护油箱内部的。如果因为变压器装有纵差保护而取消瓦斯保护的话,就只能跳闸,不能发信号,就无法准确的反映变压器的具体发生了何种故障。所以,装有纵差保护的变压器不能取消瓦斯保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看