简答题预想题#3机差动保护动作
  • 运行方式:#3机开机带100MW,#2和#4机各带100MW负荷,#1机热备用,220KV系统、厂用电系统及直流系统正常运行
    事故现象:#3机差动保护动作,#3机甩100MW负荷,系统周波轻微变动
    事故处理:
    1、立即汇报省调#3机的动作情况,按省调指令调整机组负荷。
    2、汇报ON-CALL值长和ON-CALL负责人、公司领导及安监人员。
    3、安排一人监视#3机组的停机,若自动不良则手动帮助。
    4、查看有没有二次人员有相关的工作造成保护误动,若有则立即停止工作恢复保护正常。
    5、对#3机定子线圈及其引出线等差动范围内的一次设备进行检查,看有无绝缘焦味或明显的短路点,若发电机着火则按机组灭火处理。
    6、若检查未发现异常,对#3机测绝缘、零起升压,如有异常立即申请机组转检修;若未发现异常,通知二次人员确认保护正常,经相关领导同意后#3机恢复热备用交还系统。
    7、若检查发现有明显短路点则立即申请#3机转检修并通知维护人员处理。
    8、填写事故报告并作好记录。