简答题预想220KVGIS系统211开关失灵保护动作
  • 运行方式:220KV系统按正常方式运行,中性点投#1主变,#1机运行带负荷130MW,#2~4机热备用。
    事故现象:上位机报“220KV棉旧线211开关失灵保护动作”、“220KVI段母差保护动作”等信号、相应母线失压。伴随各种声光信号。
    事故处理:
    A.发生上述情况,中控人员应迅速汇报省调调度员和ON-CALL值长,ON-CALL接到汇报后由二人立即赶至现场开启220KVGIS通排风机三台全部投入运行,并听是否有SF6在线监测的报警,若无则可进入现场,查找220KV不动作的原因。
    B.分别对8DC1、8DC2电源回路、跳闸回路、开关柜本体、防跳插销和开关柜的操作气回路进行检查,检查监控相关的报警信号。同时另由两人按省调要求将#2主变中性点投入运行,中控人员按省调要求对机组进行管理。
    C.查找到相关的原因后,运行人员应酬设法进行消除,无法消除的应由通知相关人员进行处理后手动跳211开关,并恢复I段母线的正常运行方式。
    D.配合自动化人员查找跳211开关的原因,同时向省调申请211开关转冷备用,将211开关合上,由保护跳211开关试验,试验正常后向省调说明导致失灵保护动作的具体原因,向其汇报211开关可交回系统,同时按省调要求对211开关进行相关的操作。