试题详情
- 多项选择题采用全淹没灭火系统的防护区,应符合的要求是:()。
A、对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3%,且开口不应设在底部;
B、对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的5%,且开口不应设在底部;
C、对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳前应自行关闭;
D、防护区的围栏结构及门窗的耐火极限不应低于0.50h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h;围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa;
E、防护区用的通风机及通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动关闭。
- A,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 送风口的风速不宜大于(),排烟口的风速不
- 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启
- 当梁突出顶棚的高度小于()时,可不计梁对
- 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所
- 消防用电设备应采用()的供电回路,其配电
- 火灾报警控制器的安装应满足()。
- 易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限
- 探测器底座的外接导线,应留有不小于()的
- 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾:()
- 符合下列哪些条件的二级保护对象,可将几个
- 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度
- 室外环状消防管道应用阀门分成若干独立段,
- 电梯井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液
- 自动喷水灭火系统中,雨淋系统的防护区内应
- 二氧化碳灭火系统防护区内应设火灾()报警
- 火灾报警区域的划分应根据()划分。一个报
- 消防水系统调试应具备下列哪些条件():
- 消防用电设备电源的自动切换装置,应进行(
- 贮存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不
- 气体灭火系统组件进行水压强度试验时,水温