试题详情
- 简答题K-2502开机操作如何进行?
-
(1)确认机组周围环境整洁。确认消防设施完备。确认联轴器及防护罩安装完毕。确认压缩机入口头道阀、出口二道阀关闭、联通线打开。确认压缩机入口线上氮气双阀关闭,双阀间导淋打开。确认出口安全阀投用。
(2)确认曲轴箱及主电机前后油位在看窗的1/2-2/3之间,确认辅助油泵及轴头泵处于完好状态,确认润滑油系统流程通畅,确认软化水系统流程通畅,确认软化水箱水位在0.6-80%之间。确认软化水泵完好。
(3)按氮气置换操作卡进行氮气置换,按氢气置换操作卡进行氢气置换。
(4)对水泵盘车2-3圈确认无卡涩,启动软化水泵,确认供水压力在0.25-0.4MPa,软化水进水温度≤40℃。确认填料软化水过滤器压差<0.25MPa。通过回水线上的视镜确认各软化水分支水流通畅。打开备用软化水泵出口阀,并联锁开关打至“自动”。
(5)将辅助油泵选择开关打至“手动”位置。启动辅助油泵。调节自立式调节阀使供油总管压力在0.25-0.4MPa之间。确认供油总管油温>27℃。确认润滑油过滤器差压<0.15MPa。
(6)确认气缸填料氮气引出分液罐顶部至火炬线阀打开、排凝阀关闭。导通填料氮封及隔室隔离气流程,确认头道减压阀后压力为0.1MPa、二道减压阀后压力为0.05MPa。导通仪表风流程,将负荷控制开关打到0%位置。按盘车操作卡进行盘车操作后,停盘车器。将盘车器齿轮与飞轮完全脱开。
(7)联系工艺主管技术干部确认工艺流程畅通,联系机动科主管人员同意开机,确认启动前:入口头道阀及出口二道阀关闭,入口二道阀及出口头道阀全开连通阀打开,放空阀关闭,连通阀打开。确认机体压力<0.05MPa。联系调度,得到许可后,方可启动机组。
(8)内操确认主电机允许启动指示灯亮。启动主电机。确认主电机运行正常。“自动”状态停辅助油泵。确认润滑油压力在0.25-0.4MPa之间。确认机组空负荷运行正常,具备带负荷运行条件。
(9)关闭出入口联通线,打开压缩机出口二道阀1-2扣,缓慢打开入口头道阀2-3扣充压至系统压力,全开压缩机出口二道阀,全开压缩机入口头道阀,确认机组带压运行正常,将负荷开关按步骤打到0.25,0.5,70.05,100%位置,确认机组在运转过程中无振动及异常声音,各连接部位无松动、管线无泄漏。
(10)确认压缩机出入口压力、温度正常,确认压缩机轴承温度<60℃。确认主电机电流<102.4A。确认主电机轴承温度<80℃。确认机组控制盘无报警显示。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在转阀步进过程中,吸附塔抽余液压力先进控
- 降低C402温差,主要将()压到塔底。
- 关于解吸剂过滤器的切换,下列说法正确的是
- C402塔操作的主要任务是控制()。
- 原子核外电子排布时必须遵循的规律有()。
- 调节阀阀位与调节器的输出()。
- C401塔及回流罐一共有()台安全阀。
- 泵能提高液体的位能()。
- 停车循环时反应器出入口温差较正常操作时(
- 管线置换应做哪些工作?
- 旋转阀油压泵设置备用泵自启动的目的是()
- 当备用白土塔的出口温度接近操作温度时,全
- 不会导致加热炉炉管出口温度高的因素是()
- 计算题:合成氨的反应式为,在400℃时,
- 鼓风机停车后造成()。
- 联锁在化工装置中起的作用是()。
- 离心泵热备用前一定要排除泵体内存在的水分
- 异构化装置开车进油时,不正确的是()。
- 影响吸附系统解吸剂缓冲罐液位突然上升的因
- 相同材质及相同压力等级的无缝钢管,其壁厚