- 简答题电抗器例行巡视项目及要求是什么?
-
1、设备铭牌、运行编号标识、相序标识齐全、清晰。
2、包封表面无裂纹、无爬电,无油漆脱落现象,防雨帽、防鸟罩完好,螺栓紧固。
3、空心电抗器撑条无松动、位移、缺失等情况。
4、铁心电抗器紧固件无松动,温度显示及风机工作正常。
5、引线无散股、断股、扭曲,松弛度适中;连接金具接触良好,无裂纹、发热变色、变形。
6、瓷瓶无破损,金具完整;支柱绝缘子金属部位无锈蚀,支架牢固,无倾斜变形。
7、运行中无过热,无异常声响、震动及放电声。
8、设备的接地良好,接地引下线无锈蚀、断裂,接地标识完好。
9、电缆穿管端部封堵严密。
10、围栏安装牢固,门关闭,无杂物,五防锁具完好;周边无异物且金属物无异常发热。
11、电抗器本体及支架上无杂物,若室外布置应检查无鸟窝等异物。
12、设备基础构架无倾斜、下沉。