试题详情
简答题 某大学准备在其图书资料室内安装气体灭火系统,其安全负责人向消防监督人员咨询下述灭火系统使用的可行性:IG-541高压惰性混合气体灭火系统、二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、K型热气溶胶灭火装置。 问:在此情况下应用哪种系统较为适宜,为什么?
  • (1)K型热气溶胶灭火装置系使用非洁净灭火剂的灭火装置,灭火机理为负催化及窒息作用,不能用于有人场所;喷放后产生的残留物易对保护对象造成损害。该装置不能在此项目中使用。
    (2)由于保护对象为有人场所,故二氧化碳灭火系统不宜采用。
    (3)图书资料、档案资料类的火灾易发展为浅度的深位火灾,当采用IG-541灭火系统扑救此类火灾时,全淹没灭火设计浓度超过其最大使用浓度(42%),这种情况下,无论是对防护区的人身安全,还是对产品应用的经济合理性均是不适宜的。
    (4)从产品的灭火效率、在特定场所使用的安全性、经济性等方面综合考虑,七氟丙烷灭火系统较为适宜。