- 简答题闭冷器投、停循环水的注意事项?
-
⑴投用循环水时,一定要开循环水出口门前排气门放空气,待有水冒出或往里吸气时及时关闭。有时排气到最后会出现既不冒水、也不吸气(冬季出现),这往往是系统内有空气赶不尽,升压泵启动后压力也不正常,闭式水温降不下来。应通过短时间增开一台循泵的方式,增加循环水压力来驱气建立虹吸,使闭冷器开式循环水正常流动,降低闭式水温;
⑵闭冷器应遵循先投闭式水、后投循环水(停用相反)的投停次序;
⑶备用闭冷器循环水放水门最好能稍开一点,以免内部泥沙淤积。 关注下方微信公众号,在线模考后查看